无尘机房的标准


无尘机房(洁净机房)的核心标准,主要依据 ISO 14644-1(国标 GB/T 25915.1) 洁净度分级,并结合 GB 50174(数据中心设计规范) 对温湿度、压差、防静电、噪音等进行综合控制。
 

一、洁净度等级(核心标准)

 
通常按 ≥0.5μm 悬浮粒子浓度 划分,数字越小越洁净。
 
传统等级 ISO 等级 ≥0.5μm 粒子最大限值 (个 /m³) 适用机房场景
百级 ISO 5 ≤ 3,520 超算、精密测试、高端芯片实验室
千级 ISO 6 ≤ 35,200 服务器核心区、高端存储、精密设备机房
万级 ISO 7 ≤ 352,000 一般 IDC 机房、网络机房、普通服务器区
十万级 ISO 8 ≤ 3,520,000 辅助区、动力区、普通办公配套区
说明
 
  • 国标 GB 50073-2013《洁净厂房设计规范》 与 ISO 标准基本等同。
  • 检测分 静态(空机房)动态(运行中),高端机房要求动态达标。
  •  
  • 二、环境控制标准

     

    1. 温湿度(电子机房通用)

     
    • 温度22±1℃(冬季 20–22℃,夏季 24–26℃)
    • 相对湿度45%–55%RH(精密区 40%–60%)
    • 目的:防止结露、静电、元器件热胀冷缩失效。
     

    2. 压差与气流

     
    • 正压控制:洁净区对外 ≥ 10Pa;不同洁净区之间 ≥ 5Pa
    • 换气次数
      • 万级(ISO 7):≥ 25 次 / 小时(非单向流)
      • 千级及以上:≥ 50 次 / 小时 或采用层流(单向流)
       
    • 过滤初效(G4)→ 中效(F8-F9)→ 高效 / 超高效(HEPA/ULPA) 三级过滤。
     

    3. 防静电(关键)

     
    • 地面 / 墙面电阻:10⁶–10⁹Ω
    • 设备接地:独立接地,接地电阻 ≤ 1Ω
    • 人员:防静电服、腕带(电阻 750kΩ–35MΩ
     

    4. 噪音、照明、振动

     
    • 噪音:≤ 65 dB(A)(主机房)
    • 照明:操作区 ≥ 500 lux,辅助区 ≥ 300 lux
    • 振动:频率 1–10Hz 时,位移 ≤ 5μm;10–150Hz 时,加速度 ≤ 0.05g
     

     

    三、装修与材质标准

     
    • 地面防静电架空地板(PVC / 硫酸钙材质)
    • 墙面 / 吊顶:彩钢板、洁净板,无缝、不产尘、易清洁
    • 门窗:密封门窗,双门互锁(缓冲间)
    • 缝隙:所有拼接处密封胶处理,无积尘死角
     

     

    四、常见机房洁净等级选型

     
    • 普通 IDC / 服务器机房万级(ISO 7) 为主
    • 高端计算 / 存储 / 核心机房千级(ISO 6)
    • 超算、芯片测试、精密仪器百级(ISO 5)
     

     

    五、验收检测项目

     
    1. 悬浮粒子计数(洁净度)
    2. 风速、风量、换气次数
    3. 静压差
    4. 温湿度均匀度
    5. 防静电电阻、接地电阻
    6. 高效过滤器检漏(PAO)
    7. 噪音、照度、振动
这家伙太懒了,什么也没留下。