无尘机房(洁净机房)的核心标准,主要依据 ISO 14644-1(国标 GB/T 25915.1) 洁净度分级,并结合 GB 50174(数据中心设计规范) 对温湿度、压差、防静电、噪音等进行综合控制。
一、洁净度等级(核心标准)
通常按 ≥0.5μm 悬浮粒子浓度 划分,数字越小越洁净。
| 传统等级 |
ISO 等级 |
≥0.5μm 粒子最大限值 (个 /m³) |
适用机房场景 |
| 百级 |
ISO 5 |
≤ 3,520 |
超算、精密测试、高端芯片实验室 |
| 千级 |
ISO 6 |
≤ 35,200 |
服务器核心区、高端存储、精密设备机房 |
| 万级 |
ISO 7 |
≤ 352,000 |
一般 IDC 机房、网络机房、普通服务器区 |
| 十万级 |
ISO 8 |
≤ 3,520,000 |
辅助区、动力区、普通办公配套区 |
说明:
- 国标 GB 50073-2013《洁净厂房设计规范》 与 ISO 标准基本等同。
- 检测分 静态(空机房)、动态(运行中),高端机房要求动态达标。
-
-
二、环境控制标准
1. 温湿度(电子机房通用)
- 温度:22±1℃(冬季 20–22℃,夏季 24–26℃)
- 相对湿度:45%–55%RH(精密区 40%–60%)
- 目的:防止结露、静电、元器件热胀冷缩失效。
2. 压差与气流
- 正压控制:洁净区对外 ≥ 10Pa;不同洁净区之间 ≥ 5Pa
- 换气次数:
- 万级(ISO 7):≥ 25 次 / 小时(非单向流)
- 千级及以上:≥ 50 次 / 小时 或采用层流(单向流)
- 过滤:初效(G4)→ 中效(F8-F9)→ 高效 / 超高效(HEPA/ULPA) 三级过滤。
3. 防静电(关键)
- 地面 / 墙面电阻:10⁶–10⁹Ω
- 设备接地:独立接地,接地电阻 ≤ 1Ω
- 人员:防静电服、腕带(电阻 750kΩ–35MΩ)
4. 噪音、照明、振动
- 噪音:≤ 65 dB(A)(主机房)
- 照明:操作区 ≥ 500 lux,辅助区 ≥ 300 lux
- 振动:频率 1–10Hz 时,位移 ≤ 5μm;10–150Hz 时,加速度 ≤ 0.05g
三、装修与材质标准
- 地面:防静电架空地板(PVC / 硫酸钙材质)
- 墙面 / 吊顶:彩钢板、洁净板,无缝、不产尘、易清洁
- 门窗:密封门窗,双门互锁(缓冲间)
- 缝隙:所有拼接处密封胶处理,无积尘死角
四、常见机房洁净等级选型
- 普通 IDC / 服务器机房:万级(ISO 7) 为主
- 高端计算 / 存储 / 核心机房:千级(ISO 6)
- 超算、芯片测试、精密仪器:百级(ISO 5)
五、验收检测项目
- 悬浮粒子计数(洁净度)
- 风速、风量、换气次数
- 静压差
- 温湿度均匀度
- 防静电电阻、接地电阻
- 高效过滤器检漏(PAO)
- 噪音、照度、振动